工業冷水機是適用于各行各業的一款可以提供冷凍水的設備,從而達到給設備或產品降溫的目的。而保護性控制則是可以為工業冷水機實施自動保護。在制冷運行過程中,不僅可以保護冷水機組,更可預防因異常原因對機器或人身造成可能危害或傷害的事件發生。冷水機的保護裝置很全面,包括壓縮機嚴實啟動保護、過載保護、高低壓保護、溫度控制開關、防凍開關、熔斷塞、電子時間保護安全閥、壓縮機過熱保護、壓縮機頻繁啟動保護、異常指示燈等。除了以上的保護裝置,冷水機還有可能用到哪些保護性控制呢?
四個方面來介紹冷水機還有可能用到的保護性控制內容
一.泵保護
采用制冷劑液泵向蒸發器強制供液循環的制冷系統中,若泵運轉中不上夜,將造成制冷劑液泵的氣蝕損壞和燒毀電機。用壓差控制器檢測泵前后流體壓力差,若壓差持續8~15s達不到正常值則控制泵停止運行。制冷系統外部的冷卻水系統和冷水系統也要用到冷卻水泵和冷水泵,這些水泵運行中會遇到同樣的問題,也用壓差控制器實施同樣的保護性控制。
二.壓縮機保護
1.壓縮機排氣溫度和油溫保護:由于防止排氣溫度過高和油過低或過高。用溫度控制器,當上述溫度達到警戒值時,令壓縮機停機。
2.冷卻水套斷流保護:氨壓縮機氣缸頭設有冷卻水套對壓縮過程施加外冷卻。用水流繼電器座冷卻水斷流保護控制,若持續斷流達到指定時間,則控制壓縮機停機。
3.吸排氣壓力保護:主要是防止壓縮機吸氣壓力過低和排氣壓力過高。用壓力控制器,吸氣壓力和排氣壓力達到警戒壓力值時,另壓縮機停止運轉。
4.油壓差保護:用于有油泵供油的壓縮機,防止油泵不上油影響壓縮機潤滑及造成氣缸卸載機構不能正常工作。保護的方法是用油壓差控制器檢測油泵進出口油壓差,若油壓差持續60g左右達不到正常值(0.15MPa左右)時, 則令壓縮機停機。
三.流動方向控制
制冷系統正常運行時,各管路中制冷劑按一定方向運動,在有可能出現反向運動并造成危害的場合,相應管路上應設單向閥,起自動阻止反向流動的作用。
四.容器的壓力保護
冷水機組制冷系統中的高壓容器(如制冷劑在殼側的水冷式冷凝器,高壓貯液器等),為了避免內壓過高時造成殼體破損,在容器上設有安全閥。安全閥在內壓超過控制值得10%時自動打開,通過緊急釋放其中的高壓介質,抑 制容器內壓升高。尺寸小的高壓容器可以使用更簡單的易熔塞或安全膜。當容器內溫度(壓力)超過警戒值時,易熔塞或安全膜破裂,使容器的高壓介質排出。