壓縮機是冷水機的核心部件,如果無法啟動,那么整臺機組就無法工作。所以我們要了解下關于壓縮機的幾點知識。螺桿式制冷壓縮機正常運行的標志為:
1.壓縮機的油溫為40~55 ℃ 左右;壓縮機排氣壓力為1.8~1.47MPa (表壓);壓縮機運行過程中聲音應均勻、平穩,無異常聲音;壓縮機排氣溫度為45~90 ℃ ,最高不得超過1.05 ℃ ;壓縮機的油壓為0.2~0.3MPa (表壓)。
2.機組的蒸發溫度應比冷媒水的出水溫度低3~4 ℃ ,冷媒水出水溫度一般為5~7 ℃ 左右。冷水機組的冷凝溫度應比冷卻水溫度高3~5 ℃ ;冷極、溫度一般應控制在40 ℃ 左右,冷凝器進水溫度應在32 ℃ 以下。
如何判斷冷水機壓縮機正常工作?判斷冷水機壓縮機是否正常工作,可以通過以下幾種方法進行檢測:
首 先,觀察冷水機的運行狀態。如果壓縮機正常工作,那么冷水機應該能夠正常運行,不會出現異常的噪音或震動。如果有任何異常聲音或震動,可能是壓縮機出現了問題,需要進一步檢查。
其 次,檢查冷水機的制冷效果。如果壓縮機的制冷效果不佳,那么可能是壓縮機出現了故障。可以嘗試調整壓縮機的運行參數,或者檢查冷凝器和蒸發器的清潔度,以確保它們沒有被堵塞或污染。
另 外,還可以通過檢查冷水機的電氣性能來評估壓縮機的工作狀態。例如,可以檢查壓縮機的電流、電壓和功率等參數是否正常。如果這些參數出現異常,可能是壓縮機出現了故障,需要進一步排查。
最 后,可以通過專業的檢測工具來檢測壓縮機的性能。例如,可以使用壓力表來測量壓縮機的排氣壓力和吸氣壓力,以及使用溫度計來測量壓縮機的排氣溫度和吸氣溫度。這些參數可以幫助判斷壓縮機的性能是否正常。
綜上所述,要判斷冷水機壓縮機是否正常工作,需要綜合考慮冷水機的運行狀態、制冷效果、電氣性能以及專業的檢測工具的測量結果。如果發現任何異常情況,應及時采取相應的措施進行維修或更換壓縮機,以確保冷水機能夠正常運行。